Раз-Два мачта.
- R3MAZ
- Модератор
- Сообщения: 444
- Зарегистрирован: 20 окт 2019, 21:52
- QTH: Ярославль
- Моё имя: Константин
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 62 раза
Раз-Два мачта.
Название "Раз-Два мачта" как-то само прикрепилось, наверное, потому, что мачта состоит из двух колен и поднимается в два этапа.
Высота мачты 21,5 метров.
Мачта поднимается методом «падающей стрелы» и обслуживаться одним человеком.
Мачта должна обеспечивать вертикальную нагрузку порядка 300 кг
Цена покупных деталей для мачты не более 16 тр (с такелажем и покраской 25 тр)
С колами для оттяжек под 30 т.р.
Первое что необходимо сделать - выполнить земляные работы. Размечаем на участке основание мачты и якоря (колы) для оттяжек. Три якоря на расстоянии 10 м от основания, по радиусу 120 градусов друг от друга для крепления двух ярусов оттяжек. Два якоря для обеспечения подъёма мачты и движения падающей стрелы на расстоянии 2...3 метра от основания.
Трубы завёз на участок сразу на две мачты.
Две трубы длиной 10,6 метров, диаметром 108 мм (толщина стенки 3,5 мм) и еще две трубы диаметром по 76 мм (толщина стенки 3 мм).
Машину (ямобур) которая работала на колодце, попросил просверлить отверстия в земле для оснований мачт. Глубина 3,5 метра. С учетом осыпания земли на дно, осталось приблизительно 3 метра. Диаметр отверстия можно делать 350 мм, но если отверстие получится не вертикальным, то сложно будет установить внутрь швеллера и придать строго вертикальное положение. Рекомендация — отверстие делать буром 400мм.
В отверстия опускаются заранее сваренная конструкция из двух швеллеров (ориентируются в направлении мачты уложенной на земле) и бетонируются отверстия.
Для якорей (колов) отверстия сделал ручным мотобуром. Глубина 2 метра.
В швеллерах и в трубе 108 мм делаются отверстия под ось. Осью соединяются труба со швеллерами (основанием). Устанавливается падающая стрела и делается пробный подъём трубы 108 мм в вертикальное положение. На этом этапе регулируются оттяжки первого яруса. После чего труба укладывается на землю и приваривается шарнир соединения с трубой 76 мм.
Теперь можно поднять мачту и закрепить первый ярус. К трубе 76 мм можно прикрепить 4 метра дополнительной трубы 50 мм и, перевернув трубу 76 мм, привести мачту рабочее состояние. На этом этапе регулируется длина оттяжек второго яруса.
После крепления всех оттяжек две трубы стягиваются между собой четырьмя болтами.
Теперь мачта представляет собой единый «хлыст» , зафиксированный внизу в швеллерах и вверху — двумя ярусами оттяжек.
Общая высота мачты в таком варианте — 21,5 метра.
Все работы по изготовлению и подъёму мачты (замене антенн) выполняются одним человеком.
Оттяжки от колов уходят вверх под углом 40...50 градусов, поэтому оттяжки практически не мешают ходить возле мачты.
Эскизы проекта:
Высота мачты 21,5 метров.
Мачта поднимается методом «падающей стрелы» и обслуживаться одним человеком.
Мачта должна обеспечивать вертикальную нагрузку порядка 300 кг
Цена покупных деталей для мачты не более 16 тр (с такелажем и покраской 25 тр)
С колами для оттяжек под 30 т.р.
Первое что необходимо сделать - выполнить земляные работы. Размечаем на участке основание мачты и якоря (колы) для оттяжек. Три якоря на расстоянии 10 м от основания, по радиусу 120 градусов друг от друга для крепления двух ярусов оттяжек. Два якоря для обеспечения подъёма мачты и движения падающей стрелы на расстоянии 2...3 метра от основания.
Трубы завёз на участок сразу на две мачты.
Две трубы длиной 10,6 метров, диаметром 108 мм (толщина стенки 3,5 мм) и еще две трубы диаметром по 76 мм (толщина стенки 3 мм).
Машину (ямобур) которая работала на колодце, попросил просверлить отверстия в земле для оснований мачт. Глубина 3,5 метра. С учетом осыпания земли на дно, осталось приблизительно 3 метра. Диаметр отверстия можно делать 350 мм, но если отверстие получится не вертикальным, то сложно будет установить внутрь швеллера и придать строго вертикальное положение. Рекомендация — отверстие делать буром 400мм.
В отверстия опускаются заранее сваренная конструкция из двух швеллеров (ориентируются в направлении мачты уложенной на земле) и бетонируются отверстия.
Для якорей (колов) отверстия сделал ручным мотобуром. Глубина 2 метра.
В швеллерах и в трубе 108 мм делаются отверстия под ось. Осью соединяются труба со швеллерами (основанием). Устанавливается падающая стрела и делается пробный подъём трубы 108 мм в вертикальное положение. На этом этапе регулируются оттяжки первого яруса. После чего труба укладывается на землю и приваривается шарнир соединения с трубой 76 мм.
Теперь можно поднять мачту и закрепить первый ярус. К трубе 76 мм можно прикрепить 4 метра дополнительной трубы 50 мм и, перевернув трубу 76 мм, привести мачту рабочее состояние. На этом этапе регулируется длина оттяжек второго яруса.
После крепления всех оттяжек две трубы стягиваются между собой четырьмя болтами.
Теперь мачта представляет собой единый «хлыст» , зафиксированный внизу в швеллерах и вверху — двумя ярусами оттяжек.
Общая высота мачты в таком варианте — 21,5 метра.
Все работы по изготовлению и подъёму мачты (замене антенн) выполняются одним человеком.
Оттяжки от колов уходят вверх под углом 40...50 градусов, поэтому оттяжки практически не мешают ходить возле мачты.
Эскизы проекта:
С уважением, Константин. 73!
Мечты должны быть либо безумными, либо не реальными. Иначе - это просто планы на завтра.
Мечты должны быть либо безумными, либо не реальными. Иначе - это просто планы на завтра.
- R3MAZ
- Модератор
- Сообщения: 444
- Зарегистрирован: 20 окт 2019, 21:52
- QTH: Ярославль
- Моё имя: Константин
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 62 раза
Раз-Два мачта. Фото
Основание мачты, два швеллера в бетоне:
Высота "падающей стрелы" - 6 метров Первый ярус установлен,
мачта в сложенном состоянии: Прикреплен трос для подъёма второго яруса: Начат подъём второго яруса: Мачта полностью поднята:
Падающая стрелаВысота "падающей стрелы" - 6 метров Первый ярус установлен,
мачта в сложенном состоянии: Прикреплен трос для подъёма второго яруса: Начат подъём второго яруса: Мачта полностью поднята:
С уважением, Константин. 73!
Мечты должны быть либо безумными, либо не реальными. Иначе - это просто планы на завтра.
Мечты должны быть либо безумными, либо не реальными. Иначе - это просто планы на завтра.
- R3MAZ
- Модератор
- Сообщения: 444
- Зарегистрирован: 20 окт 2019, 21:52
- QTH: Ярославль
- Моё имя: Константин
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 62 раза
Re: Раз-Два мачта.
На трубе 76 мм приварены две скобы для крепления дополнительного троса.
Трос должен предотвратить деформацию трубы при поднятии тяжелых антенн.
Трос должен предотвратить деформацию трубы при поднятии тяжелых антенн.
С уважением, Константин. 73!
Мечты должны быть либо безумными, либо не реальными. Иначе - это просто планы на завтра.
Мечты должны быть либо безумными, либо не реальными. Иначе - это просто планы на завтра.
- FreeMan
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 21 окт 2019, 18:22
- QTH: Yaroslavl
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
Re: Раз-Два мачта.
Делать мачту из труб за 30 тыс. руб. - бред, даже если она обслуживается одним человеком. Кроме УКВ или веревочных антенн, полезной нагрузки она нести не сможет, хотя даже не так, скорее больше ничего на нее не удастся поставить.
В те же деньги можно купить и поставить мачту типа дельты (фермового типа) той же высоты, а если есть возможность сварить самому, то и еще подешевле получится. Технически, при определенном уме и сноровке, дельту можно поставить и в одиночку, Роман Левичев красноречивый пример тому. А несущая способность, прочность и долговечность у такой мачты будет гораздо выше, да и антенны на нее можно установить посерьезнее, чем просто УКВ или веревки.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Нет правды на этом сайте.
Нет правды на этом сайте.
-
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 21 окт 2019, 10:07
- QTH: Ярославль
- Моё имя: Сергей
- Благодарил (а): 42 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Re: Раз-Два мачта.
Согласен, слишком дорогая мачта получилась. Для вертикала на 2-ку я бы сказал не позволительная роскошь. Если её использовать и на КВ "верёвки" до кучи... всё равно дорого. На даче использую обычную деревянную мачту из ствола сосны, GP на УКВ и инвертора на КВ - мачта бесплатно. А в остальном статья хорошая.
73! Сергей. Since 1975 SWL: UA3-168-203 ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW lok:KO97vp (YR-05), дача LO07dl (YR-20)
- R3MAZ
- Модератор
- Сообщения: 444
- Зарегистрирован: 20 окт 2019, 21:52
- QTH: Ярославль
- Моё имя: Константин
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 62 раза
Re: Раз-Два мачта.
Сергей, предлагаю пересчитать точнее. Я могу и ошибиться, полтора года прошло.
Труба 108 мм ............................ 4,2тр
Труба 76 мм ............................. 3,0тр
Труба 4 м для высоты 21,5 .............. 0,6 тр
Две оси , уголки на проушин 0,5 тр брал кусочки б/у на металлоломе по 20р за 1кГ
Болты и гайки ступенек ................ 1тр
грунтовка ..................... 0,5тр
Эмаль ......................... 0,5тр
пачка электродов .......... 0,4
Итого: собственно мачта в готовом виде 21,5 метр высотой - 10,7 тр Округляем до 11 тр
Доставка длинномером 1,7тр (3,5 доставка/на две мачты = 1,7)
Теперь основание
можно было проще -типа плиты.
Но я сделал нижний конец мачты с зажимаемый в швеллерах, залитых в капитальном фундаменте для увеличения надежности.
Швеллер ..................... 2 тр брал б/у на металлоломе 2 куска по 3 метра
Оттяжки 1 и 2 ярус ........... 1,7тр
Колы оттяжек 5 шт ............ 1,2 тр брал б/у на металлоломе 5 по 2 метра
цемент, песок ................. 2,5 тр
Итого все материалы мачты под ключ + фундаментные работы 20тр.
Сергей, какую стоимость мачты правильно поставить в статью 11 тр ?
С уважением, Константин. 73!
Мечты должны быть либо безумными, либо не реальными. Иначе - это просто планы на завтра.
Мечты должны быть либо безумными, либо не реальными. Иначе - это просто планы на завтра.
- ua3mrs
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 20 окт 2019, 22:37
- QTH: Ярославль
- Моё имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 24 раза
- Контактная информация:
Re: Раз-Два мачта.
Доброго дня всем! Скажу как Бывший мачтостоитель! Затратно! Интересно! Но затратно!
Я за фермы! Их, если секции по 2-2.5 метра, возможно могтировать в одиночку.
Но сама концепция интересна. Например, если применить это все на меньшую высоту и например в поле для полевого дня. Все это сделать из легкого д16т и на пятку вместо фундамента. Но конечно не на 20 метров!
Я за фермы! Их, если секции по 2-2.5 метра, возможно могтировать в одиночку.
Но сама концепция интересна. Например, если применить это все на меньшую высоту и например в поле для полевого дня. Все это сделать из легкого д16т и на пятку вместо фундамента. Но конечно не на 20 метров!
UA3MRS/0
-
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 21 окт 2019, 10:07
- QTH: Ярославль
- Моё имя: Сергей
- Благодарил (а): 42 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Re: Раз-Два мачта.
Константин Вы же не просто так похвастаться выложили на форум результаты своего труда? Наверняка для обсуждения, замечаний. рекомендаций? Не обижайтесь, это всего лишь моё мнение. Дело не только в потраченных деньгах но и затраченном труде, времени. Вот я и считаю, что для "палки" на 2-ку слишком дорогое удовольствие получается, шкурка выделки не стоит. В остальном всё хорошо и добротно сделано.
п.с. по поводу мачты наверное целесообразнее верхнее колено сделать длиннее примерно в два раза. Удобнее монтировать антенну стоя на земле да и на мачту лезть не надо. Примерно так:
п.с. по поводу мачты наверное целесообразнее верхнее колено сделать длиннее примерно в два раза. Удобнее монтировать антенну стоя на земле да и на мачту лезть не надо. Примерно так:
- Вложения
-
- LEP_Light-prof_13.jpg (120.98 КБ) 4517 просмотров
73! Сергей. Since 1975 SWL: UA3-168-203 ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW lok:KO97vp (YR-05), дача LO07dl (YR-20)
- R3MAZ
- Модератор
- Сообщения: 444
- Зарегистрирован: 20 окт 2019, 21:52
- QTH: Ярославль
- Моё имя: Константин
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 62 раза
Re: Раз-Два мачта.
Так и есть. Второе колено 6,6+4 = 10,6 как раз до земли получается. Для монтажа антенны приходится существенно отводить в сторону. Даже пришлось притащить 2 метровый лес (кОзлы).
Сейчас заменил (доработал) "палку" на 3 по 1/2.
На пробу 1 Вт - с Тутаевым провел связь, еще Кострома в прямой видимости, надо как-то попробовать в том направлении.
Вообще затевал для частоты 144,800 aprs. Для проекта - шарики отслеживать. И небольшая избыточность в прочности.
Отлично, для меня очень интересно мнение имеющих опыт!!!
PS Убегаю, вечером будут новости. )))
С уважением, Константин. 73!
Мечты должны быть либо безумными, либо не реальными. Иначе - это просто планы на завтра.
Мечты должны быть либо безумными, либо не реальными. Иначе - это просто планы на завтра.
- RD3M
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 20 окт 2019, 20:42
- QTH: Ярославль
- Моё имя: Артем
- Благодарил (а): 12 раз
- Контактная информация:
Re: Раз-Два мачта.
Константин. Всё понятно и интересно.
Просто вопрос без подкола так сказать - а для чего такие мучения. Если ради эксперимента, ну просто что бы понимать получится такое или нет, тогда понятно.
А так, я согласен со Славой и Димой что ферма намного практичнее и удобнее. Просто побывав на многих позициях я понял что чем универсальнее мачта в плане монтажа на ней чего-либо тем лучше. А тут получается очень узкая специализация, как говорится.... яги не поставишь
Мое сугубо личное мнение - лучше один раз поставить серьезную мачту - которая немного дороже, что для вас человека не бедного не проблема, с помощью друзей или профессионалов типа Ромы Левичева, а потом спокойно её обслуживать одному.
Я вот очень жалею что у меня на крыше мы с ребятами поставили не ферму а трубчатую мачту типа Марс. В результате я один не могу её обслуживать от слова НИКАК
А так за упорство однозначно +
Просто вопрос без подкола так сказать - а для чего такие мучения. Если ради эксперимента, ну просто что бы понимать получится такое или нет, тогда понятно.
А так, я согласен со Славой и Димой что ферма намного практичнее и удобнее. Просто побывав на многих позициях я понял что чем универсальнее мачта в плане монтажа на ней чего-либо тем лучше. А тут получается очень узкая специализация, как говорится.... яги не поставишь
Мое сугубо личное мнение - лучше один раз поставить серьезную мачту - которая немного дороже, что для вас человека не бедного не проблема, с помощью друзей или профессионалов типа Ромы Левичева, а потом спокойно её обслуживать одному.
Я вот очень жалею что у меня на крыше мы с ребятами поставили не ферму а трубчатую мачту типа Марс. В результате я один не могу её обслуживать от слова НИКАК
А так за упорство однозначно +
Зачитаю Устав! Познакомлю с интересными людьми. Устрою кипеж. Поставлю лайк!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Артем, RD3M, UA3-168-698. Ex: UA3MQM, RD3MA, OX/NA1SA, TF4Y, P33W. RU1A team
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Артем, RD3M, UA3-168-698. Ex: UA3MQM, RD3MA, OX/NA1SA, TF4Y, P33W. RU1A team